Wij hebben in april 2008 de sleutel gekregen van onze nieuwbouwwoning.
De badkamer van onze buren ligt naast onze slaapkamer. Onze woningen worden gescheiden door een dikke betonnen wand. Wanneer onze buren gebruik maken van het bad en de badkraan opdraaien, kunnen wij duidelijk horen dat zij de kraan open- en dichtdraaien, maar daarnaast horen wij ook gedurende de tijd dat de badkraan openstaat een suizend geluid. Dit geluid kunnen wij door onze gehele woning duidelijk horen en klinkt het hardst op onze slaapkamer. De leiding van de badkraan loopt dus door de dikke betonnen scheidingswand. De douchekraan, wastafelkraan of toilet horen wij (gelukkig) niet.
Kan iemand ons vertellen hoe dit kan en hoe dit verholpen zou kunnen worden? |
|
Naar boven |
|
|
Geluidforum Site Admin
Sinds: 2-3-2006 Berichten: 2687
|
Geplaatst: Wo Nov 12, 2008 11:12 am Onderwerp: |
|
|
Leiding van de badkraan is waarschijnlijk dikker dan de rest en loopt star in de wand of misschien zelfs de vloer. Daardoor ontstaat geluidsoverdracht.
Van een nieuwbouwwoning zou je toch écht verwachten dat er sprake is van een ontkoppelde scheidende constructie (vloeren én binnenwanden). Dan zouden deze situaties eigenlijk vrijwel niet op kunnen treden.
Oplossen lijkt mij niet mogelijk zonder te breken in de wand(en). Ik adviseer je de bouwer erop aan te spreken (garantie?) maar vermoed dat je ermee zult moeten leren leven... _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
- Voor vragen en opmerkingen aan de beheerder, mail naar geluidforum@gmail.com |
|
Naar boven |
|
|
MichielvanEeden Expert
Sinds: 7-10-2006 Berichten: 115 Woonplaats: 's-Hertogenbosch
|
Geplaatst: Do Nov 13, 2008 1:58 pm Onderwerp: suizende waterleiding |
|
|
Volgens het bouwbesluit mag een waterleiding in een naburig huis geen geluid veroorzaken hogere dan 30 dB(A).
Hierbij gaat het om het zogenaamde karakteristieke installatie geluidsniveau dat moet worden bepaald volgens NEN 5077.
Het is mogelijk dat het geluid voldoet en het bouwbesluit en dat het toch hoorbaar is. Het bouwbesluit geeft slechts minimumeisen.
Indien er niet aan wordt voldaan is in principe bouwer er voor aansprakelijk om dit in orde te maken. _________________ Technisch Bureau van Eeden - www.tbve.nl - Lawaaibestrijding, geluidsmeting, advies en onderzoek. |
|