Voor vrijstaande buitenunits van een 'split' airco systeem (zoals hierboven getoond), die meestal zowel de koelcompressor als ook de condensor bevatten, kan een goede geluidsreductie worden behaald met een omkasting. Een handige doe-het-zelver kan een dergelijke omkasting (schematische weergave in deze PDF) bouwen, gebruik makend van bijvoorbeeld 12 mm MDF of multiplex en geluidsabsorberend (vlak)schuim of een (met weefsel afgedekte) mineraalwol.

De omkasting bestaat feitelijk uit een middendeel en een tweetal coulissendempers; één aan de ingaande en één aan de uitgaande zijde van de condensor. De coulissen (geluidsabsorberende schotten) bestaan uit een houten plaat (dikte onbelangrijk), aan beide zijden voorzien van absorberend materiaal. De ruimte tussen de coulissen moet gelijkmatig verdeeld worden en mag maximaal 1,5 keer de breedte van een coulis bedragen.

Belangrijk:
  • Zorg dat de aangezogen en uitgeblazen lucht niet kan 'kortsluiten' door de omkasting goed te laten aansluiten op de buitenunit, eventueel met behulp van rubber 'slabben';
  • Hou het begin van de coulissen minimaal 200 mm vrij van de buitenunit;
  • Zorg dat de vrije doorlaat (oppervlakte) tussen de coulissen ongeveer 2 keer zo groot is als de oppervlakte van de ventilator. Maak eventueel de omkasting dus hoger dan de buitenunit en plaats een schot om 'kortsluiten' van warme lucht in de omkasting te voorkomen;
  • Zorg dat de omkasting goed aansluit op de vloer / het dakvlak;
  • Bij eenzelfde absorptiemateriaal wordt de netto demping bepaald door de lengte van de coulissen. Laat deze minimaal 600 mm bedragen. De omkasting wordt dus al snel zo'n 2 meter lang. Overigens zal bij zeer lange coulissen de massa van de wand van de omkasting de zwakste schakel gaan vormen;
  • Bij units die eenzijdig tegen een muur zijn geplaatst kan een afgeleide variant van getoonde omkasting worden toegepast. Wees hier echter nog voorzichtiger met het mogelijk vormen van een te grote obstructie voor de luchtstroom. De toegepaste ventilatoren kunnen slechts een geringe tegendruk verdragen zonder dat de luchtcapaciteit sterk afneemt, hetgeen de werking van de condensor negatief beïnvloedt.
www.geluidforum.nl en initiatiefnemers accepteren geen aansprakelijkheid van schade welke mogelijk voortkomt uit het bouwen en gebruiken van maatregelen op basis van de principeschets. Toepassing geschiedt geheel op risico van de bouwer. Bij twijfel aangaande de mogelijkheden tot het toepassen adviseren wij contact op te nemen met een expert aangaande airconditioning en geluidsbeheersing.

Aarzel niet hieronder vragen en opmerkingen te plaatsen of schetsen, maten en berekeningen voor te leggen alvorens met de bouw van maatregelen te starten.
_________________
- Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
- Voor vragen en opmerkingen aan de beheerder, mail naar geluidforum@gmail.com
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel
Geluidforum
Site Admin


Sinds: 2-3-2006
Berichten: 2687

BerichtGeplaatst: Di Apr 05, 2011 5:13 pm    Onderwerp: Reageer met quote

Maarten, via mail schreef:
Geachte heer, mevrouw,

Enige tijd geleden (in 2007) heeft u een zeer interessante posting gemaakt op Geluidsforum.nl betreffende omkasting buitenunit airco

Ik wil graag een dergelijke omkasting maken d.m.v. materialen te kopen bij een adverteerder van u. Echter, ik kom er niet goed uit wat de allerbeste materialen hiervoor moet zijn. “Allerbeste” betekent in dit geval de maximale geluidsreductie.

Kan ik u wat vragen hierover stellen? (gezien de datum van de posting leek het mij niet geschikt om mijn vragen via de forum te stellen)

  • Heeft u wellicht wat meer detail constructie-info dan de PDF? Het ligt vast aan mij, maar de constructie is mij niet geheel duidelijk
  • Welke materialen bij Merford (of desnoods elders) geven de grootste reductiepotentieel?


Alvast dank! Met vriendelijke groet,

Maarten



Hoi Maarten,

Ik heb geen bouwdetails méér dan de PDF. Momenteel kom ik er ook niet aan toe om een echte bouwtekening te maken.

Hint: Het donkerbruine is multiplex (12 mm), het lichtbruine/gelige wolmateriaal of vlakschuim met een dikte van minimaal 50 mm.

De dempercoulissen (waar de lucht tussendoor gaat) bestaan dus uit een plaat met aan beide zijden het 50 mm materiaal opgeplakt. Houd tussen deze coulissen ca. 100 mm ruimte.

Van de shop-site kun je bijvoorbeeld 50 mm dik Akotherm PP of Akotherm Basic (goedkoper). De dikte is bepalend voor de geluidsabsorptie. Houd er echter rekening mee dat de omkasting voldoende kan verluchten. Door de demperdelen (aan beide zijden van de airco-buitenunit) langer te maken (waardoor de lucht dus door een langer kanaal gaat) neemt de netto demping toe. Maak de dempers dus voldoende lang.

www.geluidforum.nl en initiatiefnemers accepteren geen aansprakelijkheid van schade welke mogelijk voortkomt uit het bouwen en gebruiken van maatregelen op basis van de principeschets. Toepassing geschiedt geheel op risico van de bouwer. Bij twijfel aangaande de mogelijkheden tot het toepassen adviseren wij contact op te nemen met een expert aangaande airconditioning en geluidsbeheersing.
_________________
- Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
- Voor vragen en opmerkingen aan de beheerder, mail naar geluidforum@gmail.com
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel
olof



Sinds: 5-4-2011
Berichten: 1

BerichtGeplaatst: Wo Apr 06, 2011 3:33 pm    Onderwerp: Re: Airco buitenunit - Voorbeeld (PDF) omkasting Reageer met quote

Dank voor extra informatie! Very Happy

(Ik heb de toenmalige PDF aangevuld met jouw diverse tips en aanwijzingen. Wellicht dat het anderen kan helpen, maar ik zie geen mogelijkheid tot uploaden?)

Als ik mag, toch nog een paar vragen zodat ik het 100% goed begrijp:

Quote:
Zorg dat de aangezogen en uitgeblazen lucht niet kan 'kortsluiten' door de omkasting goed te laten aansluiten op de buitenunit, eventueel met behulp van rubber 'slabben';

1. 'Goed te laten aansluiten'. Aan de bovenkant neem ik aan? Omdat voorkant/achterkant van coulissendempers min. 200mm vrije ruimte vereisen t.o.v. airco unit
2. Wat zijn en waar koop ik rubber 'slabben'?

Quote:
Zorg dat de vrije doorlaat (oppervlakte) tussen de coulissen ongeveer 2 keer zo groot is als de oppervlakte van de ventilator. Maak eventueel de omkasting dus hoger dan de buitenunit en plaats een schot om 'kortsluiten' van warme lucht in de omkasting te voorkomen

3. Hoe omvang van 'vrije doorlaat' te berekenen?
4. Wat is de definitie van 'oppervlakte v/d ventilator'? Toch alleen de ronde opening van de Airco waar lucht in/uitkomt?
5. 'Plaats een schot' Waar? Bovenop de coulissendempers en het dak?

Quote:
Bij eenzelfde absorptiemateriaal wordt de netto demping bepaald door de lengte van de coulissen. Laat deze minimaal 600 mm bedragen. De omkasting wordt dus al snel zo'n 2 meter lang. Overigens zal bij zeer lange coulissen de massa van de wand van de omkasting de zwakste schakel gaan vormen;

6. Als ik in staat ben om de coulissendempers halverwege de lengte (van 600mm) in een 90 graden bocht maak, realiseer ik dan een extra grote geluidsreductie? (geluid moet bocht om)

Quote:
De dempercoulissen (waar de lucht tussendoor gaat) bestaan dus uit een plaat met aan beide zijden het 50 mm materiaal opgeplakt. Houd tussen deze coulissen ca. 100 mm ruimte.

Van de shop-site kun je bijvoorbeeld 50 mm dik Akotherm PP of Akotherm Basic (goedkoper). De dikte is bepalend voor de geluidsabsorptie.


7. is Akotherm PP wel water/vochtbestendig? (staat in de buitenlucht)
8. de decoratieve toplaag van Akoterm PP wordt verlijmd aan de zijde van de houtenplaat?
9. heeft 50mm Akotherm PP het meest geluidsreductiepotentieel? Of is dat Akotherm PU of ....?

---
10. Deze doe-het-zelf omkasting zal al snel 2 meter lang zijn. Als dat een probleem mocht zijn, zijn er ook professionele omkastingen (met forse geluidsreductie) te koop?

dank alvast voor alle hulp!

Maarten
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel
Geluidforum
Site Admin


Sinds: 2-3-2006
Berichten: 2687

BerichtGeplaatst: Wo Apr 06, 2011 3:43 pm    Onderwerp: Re: Airco buitenunit - Voorbeeld (PDF) omkasting Reageer met quote

Ik doe mijn best...

olof schreef:
Dank voor extra informatie! Very Happy

(Ik heb de toenmalige PDF aangevuld met jouw diverse tips en aanwijzingen. Wellicht dat het anderen kan helpen, maar ik zie geen mogelijkheid tot uploaden?)

Nee, zou je zelf moeten hosten, of mailen aan geluidforum@gmail.com, dan zet ik hem hier wel online

1. 'Goed te laten aansluiten'. Aan de bovenkant neem ik aan? Omdat voorkant/achterkant van coulissendempers min. 200mm vrije ruimte vereisen t.o.v. airco unit

Aan de bovenkant inderdaad. De lucht mag niet binnen de omkasting al 'omlopen'

2. Wat zijn en waar koop ik rubber 'slabben'?

Stroken rubber, dakleer of ander flexibel maar redelijk zwaar materiaal. Dikte mm of 4. Lood kan ook (van de bouwmarkt)

Quote:
Zorg dat de vrije doorlaat (oppervlakte) tussen de coulissen ongeveer 2 keer zo groot is als de oppervlakte van de ventilator. Maak eventueel de omkasting dus hoger dan de buitenunit en plaats een schot om 'kortsluiten' van warme lucht in de omkasting te voorkomen


3. Hoe omvang van 'vrije doorlaat' te berekenen?

Oppervlakte ventilator (3,14 * (halve diameter van het ronde ventilatorrooster in het kwadraat)) maal 2 Wink

4. Wat is de definitie van 'oppervlakte v/d ventilator'? Toch alleen de ronde opening van de Airco waar lucht in/uitkomt?

Ja dus (zie hierboven)

5. 'Plaats een schot' Waar? Bovenop de coulissendempers en het dak?

Als de kast hoger is dan de buitenunit de ruimte ín de kast tussen dak kast en bovenzijde unit afsluiten met een schot

Quote:
Bij eenzelfde absorptiemateriaal wordt de netto demping bepaald door de lengte van de coulissen. Laat deze minimaal 600 mm bedragen. De omkasting wordt dus al snel zo'n 2 meter lang. Overigens zal bij zeer lange coulissen de massa van de wand van de omkasting de zwakste schakel gaan vormen;


6. Als ik in staat ben om de coulissendempers halverwege de lengte (van 600mm) in een 90 graden bocht maak, realiseer ik dan een extra grote geluidsreductie? (geluid moet bocht om)

Ja, je hebt dan meer reductie, maar het gevaar bestaat dat de tegendruk over het gehele systeem te hoog wordt en de capaciteit van de ventilator inzakt, hetgeen een probleem kan vormen t.a.v. juiste werking

Quote:
De dempercoulissen (waar de lucht tussendoor gaat) bestaan dus uit een plaat met aan beide zijden het 50 mm materiaal opgeplakt. Houd tussen deze coulissen ca. 100 mm ruimte.

Van de shop-site kun je bijvoorbeeld 50 mm dik Akotherm PP of Akotherm Basic (goedkoper). De dikte is bepalend voor de geluidsabsorptie.


7. is Akotherm PP wel water/vochtbestendig? (staat in de buitenlucht)

Ja

8. de decoratieve toplaag van Akoterm PP wordt verlijmd aan de zijde van de houtenplaat?

Decoratieve lagen zitten meestal aan zichtzijde Wink. Vergeet PP variant maar en kies Basic, is goedkoper.

9. heeft 50mm Akotherm PP het meest geluidsreductiepotentieel? Of is dat Akotherm PU of ....?

Is niet van belang, bij deze toepassing ga je het verschil tussen verschillende absorptiemateriaen niet horen.

10. Deze doe-het-zelf omkasting zal al snel 2 meter lang zijn. Als dat een probleem mocht zijn, zijn er ook professionele omkastingen (met forse geluidsreductie) te koop?

Ja, maar principe is hetzelfde en zal dus ook vrij groot moeten zijn. Kosten zijn fors want standaard omkastingen zijn niet in de handel.

dank alvast voor alle hulp!

Maarten

_________________
- Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
- Voor vragen en opmerkingen aan de beheerder, mail naar geluidforum@gmail.com
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel
Geluidforum
Site Admin


Sinds: 2-3-2006
Berichten: 2687

BerichtGeplaatst: Wo Apr 06, 2011 3:55 pm    Onderwerp: Reageer met quote

Link naar het door Maarten aangepaste plaatje (grote versie van hieronder)

LET OP: Ik heb er nog niet inhoudelijk naar gekeken!


_________________
- Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
- Voor vragen en opmerkingen aan de beheerder, mail naar geluidforum@gmail.com
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel
Gast






BerichtGeplaatst: Zo Mei 08, 2011 4:44 pm    Onderwerp: Reageer met quote

Bij mij achter is (van het restaurant onder me) een iets complexere situatie. Zij bijgaande afbeeldingen. Zou het mogelijk zijn om om de airo en 2 warmtewisselaars één kast met coulissendempers te bouwen?



Afbeelding 1

afbeelding 2
Naar boven
Geluidforum
Site Admin


Sinds: 2-3-2006
Berichten: 2687

BerichtGeplaatst: Zo Mei 08, 2011 8:42 pm    Onderwerp: Reageer met quote

Ja hoor, die mogelijkheid is er in principe wel, maar dient door een specialist ter plaatse (in opdracht van de eigenaar) te worden bekeken...
_________________
- Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
- Voor vragen en opmerkingen aan de beheerder, mail naar geluidforum@gmail.com
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel
nienke
Gast





BerichtGeplaatst: Di Jan 20, 2015 10:27 am    Onderwerp: Re: Airco buitenunit - Voorbeeld (PDF) omkasting Reageer met quote

zijn er mensen die daadwerkelijk een omkasting gebouwd hebben en hoe is het resultaat qua geluidsreductie?
Geluidforum schreef:

(bron: www.kristalair.nl, via Google image search)

Voor vrijstaande buitenunits van een 'split' airco systeem (zoals hierboven getoond), die meestal zowel de koelcompressor als ook de condensor bevatten, kan een goede geluidsreductie worden behaald met een omkasting. Een handige doe-het-zelver kan een dergelijke omkasting (schematische weergave in deze PDF) bouwen, gebruik makend van bijvoorbeeld 12 mm MDF of multiplex en geluidsabsorberend (vlak)schuim of een (met weefsel afgedekte) mineraalwol.

De omkasting bestaat feitelijk uit een middendeel en een tweetal coulissendempers; één aan de ingaande en één aan de uitgaande zijde van de condensor. De coulissen (geluidsabsorberende schotten) bestaan uit een houten plaat (dikte onbelangrijk), aan beide zijden voorzien van absorberend materiaal. De ruimte tussen de coulissen moet gelijkmatig verdeeld worden en mag maximaal 1,5 keer de breedte van een coulis bedragen.

Belangrijk:
  • Zorg dat de aangezogen en uitgeblazen lucht niet kan 'kortsluiten' door de omkasting goed te laten aansluiten op de buitenunit, eventueel met behulp van rubber 'slabben';
  • Hou het begin van de coulissen minimaal 200 mm vrij van de buitenunit;
  • Zorg dat de vrije doorlaat (oppervlakte) tussen de coulissen ongeveer 2 keer zo groot is als de oppervlakte van de ventilator. Maak eventueel de omkasting dus hoger dan de buitenunit en plaats een schot om 'kortsluiten' van warme lucht in de omkasting te voorkomen;
  • Zorg dat de omkasting goed aansluit op de vloer / het dakvlak;
  • Bij eenzelfde absorptiemateriaal wordt de netto demping bepaald door de lengte van de coulissen. Laat deze minimaal 600 mm bedragen. De omkasting wordt dus al snel zo'n 2 meter lang. Overigens zal bij zeer lange coulissen de massa van de wand van de omkasting de zwakste schakel gaan vormen;
  • Bij units die eenzijdig tegen een muur zijn geplaatst kan een afgeleide variant van getoonde omkasting worden toegepast. Wees hier echter nog voorzichtiger met het mogelijk vormen van een te grote obstructie voor de luchtstroom. De toegepaste ventilatoren kunnen slechts een geringe tegendruk verdragen zonder dat de luchtcapaciteit sterk afneemt, hetgeen de werking van de condensor negatief beïnvloedt.
www.geluidforum.nl en initiatiefnemers accepteren geen aansprakelijkheid van schade welke mogelijk voortkomt uit het bouwen en gebruiken van maatregelen op basis van de principeschets. Toepassing geschiedt geheel op risico van de bouwer. Bij twijfel aangaande de mogelijkheden tot het toepassen adviseren wij contact op te nemen met een expert aangaande airconditioning en geluidsbeheersing.

Aarzel niet hieronder vragen en opmerkingen te plaatsen of schetsen, maten en berekeningen voor te leggen alvorens met de bouw van maatregelen te starten.
Naar boven
mpeter
Gast





BerichtGeplaatst: Vr Feb 10, 2017 8:34 pm    Onderwerp: airco omkasting Reageer met quote

iemand deze kast al gemaakt ? ervaring ? hoeveel db neemt ie weg ?
iemand een tip of zoiets ook te koop is ?
Naar boven
bert stoltenborg
Expert


Sinds: 6-8-2006
Berichten: 1005
Woonplaats: achterhoek

BerichtGeplaatst: Za Feb 11, 2017 2:26 pm    Onderwerp: Reageer met quote

Hoeveel dB de demper weghaalt is afhankelijk van de spectrale samenstelling van het geluid en van de bouw van de kast (vooral van de lengte van de coulissen).
Ik heb laatst iets dergelijks voor een tandartsenpraktijk gemaakt om een aantal compressoren stiller te krijgen en dat scheelde een dB of 14.
Als je een idee wilt hebben van hoeveel dat is: http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?t=1462
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    Geluidforum.nl forum index -> Om het huis Tijden zijn in GMT + 2 uur
Pagina 1 van 1



 
Ga naar:  
Je mag nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Geluidforum.nl topic RSS feed 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group.