Auteur Bericht
gast
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 29, 2017 7:01 pm    Onderwerp:

Bedankt!
Geluidforum
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 29, 2017 11:02 am    Onderwerp:

Quote:
Heeft het in deze situatie nut om de binnenkant van de bestaande pellos wand te beplakken met bijvoorbeeld Isomat KE?


In principe wel. Je zou eens kunnen vragen of de leverancier vergelijkingen heeft voor een (gips)wand met en zonder het materiaal.
Gast
BerichtGeplaatst: Di Mrt 28, 2017 8:37 pm    Onderwerp:

Bedankt voor uw reactie.

Ik krijg geen triple leaf systeem. Misschien heb ik het verkeerd uitgelegd.

De bestaande wand is opgebouwd uit een houten regelwerk. Aan de buitenkant van dit regelwerk zijn de Pellos platen bevestigd. (de nieuwe ruimte staat binnen in een werkplaats).

Ik kijk dus als het ware tegen de achterkant van de platen aan en het regelwerk staat ook aan mijn kant.
Wanneer ik nu tussenregels of spijkerregels op het bestaande regelwerk bevestig en 2 platen tegen deze tussenregels aanzet, dan krijg ik 1 spouw van ca 12-13cm. Doorsnede wordt dan:
Pellos plaat - houten regelwerk - tussenregel/spijkerregel - houten plaat - gipsplaat. Spouw gevuld met isolatiewol.

Heeft het in deze situatie nut om de binnenkant van de bestaande pellos wand te beplakken met bijvoorbeeld Isomat KE?

Ik wilde glaswol gebruiken als spouwvulling. Hiermee zou ik dus de hele spouw kunnen vullen?

Wederom bedankt.
Geluidforum
BerichtGeplaatst: Di Mrt 28, 2017 11:00 am    Onderwerp:

Quote:
2 bestaande wanden zijn nu gemaakt van een regelwerk van houten kepers met daartegenaan Pellos platen van 18mm dik (gewicht 10kg/m2).


Dit is dus in feite een dubbelwandige constructie (weliswaar niet met ontkoppelde bladen)?

Je krijgt in dat geval met je voorzetwand een drie-bladig (triple-leaf) systeem met vrij exceptioneel gedrag.

Quote:
Tevens zou ik graag willen weten of het beter is om de hele spouw te vullen met wol of maar een deel zodat er nog een luchtspouw aanwezig is.


Indien je vrij lichte (zachte) wol kiest kan de hele spouw gevuld zijn.
Gast
BerichtGeplaatst: Ma Mrt 27, 2017 11:22 pm    Onderwerp: Advies voorzetwand en verzwaring bestaande wand

Goeiedag, Ik heb advies nodig.

In een ruimte die ik ga verbouwen ga ik een ontkoppelde vloer en ontkoppelde wanden monteren met spijkerregels en ontkoppelingsstroken.

2 bestaande wanden zijn nu gemaakt van een regelwerk van houten kepers met daartegenaan Pellos platen van 18mm dik (gewicht 10kg/m2).

Als afwerklagen wil ik een houten plaat gebruiken (bijv weer Pellos) en gipsplaat (bijv knauf silentbloc of Gyproc DB). De houten plaat uit praktische overweging om later makkelijker iets op te kunnen hangen.

De spouw wordt gevuld met wol.

Nu vraag ik me af of het nut heeft om de bestaande wand nog te verzwaren met bijvoorbeeld Isomat KE plaat. Dit zou dan de 14kg/m2 variant moeten worden omdat de 8 kg/m2 lichter is dan de bestaande pellos plaat.

Tevens zou ik graag willen weten of het beter is om de hele spouw te vullen met wol of maar een deel zodat er nog een luchtspouw aanwezig is.

Alvast bedankt voor het advies en meedenken.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group