Auteur Bericht
Eric Desart
BerichtGeplaatst: Do Sep 05, 2013 9:28 am    Onderwerp:

De procentuele inzakking is niet bepalend voor de isolatie maar wel de nominale inzakking volgens de formule:
fo = 15.8/wortel(d)
d=(15.8/fo)²

fo = resonantiefrequentie
d= nominale doorzakking in mm

die 10% is geen noodzaak maar een ruwe praktische vuistregel om het materiaal maximaal te benutten zonder overbelasting.
Soms kan het veiliger zijn om iets minder dan 10% indrukking te kiezen, vooral in situaties waar vervanging van het materiaal bij veroudering haast onmogelijk is.
koebeest
BerichtGeplaatst: Zo Sep 01, 2013 4:03 pm    Onderwerp: begrijp ik de 10% regel juist?

Het gaat om deze post:

http://forum.noiseconsult.com/viewtopic.php?p=3884#3884

Begrijp ik daaruit het volgende juist:

Voor contactgeluidsiolatie is het best op de balken en onder de vloer (bv tussen balken en osb met daarop een ondervloer en vloer) een materiaal te leggen dat (gegeven de specifieke materialen en oppervlaktes van de balken etc) 10% wordt ingedrukt op het moment dat je er met je volle gewicht op staat.