[quote="Geluidforum"]Dank voor deze waardevolle bijdrage. Het moet een best werk zijn alles netjes in die grafiekjes te kunnen presenteren 8)[/quote]
Opties
HTML is
AAN
BBCode
is
AAN
Smilies staan
AAN
Schakel HTML uit in dit bericht
Schakel BBCode uit in dit bericht
Schakel smilies uit in dit bericht
Indien je de code niet kan lezen of blind of slechtziend bent, neem dan contact op met de
Administrator
.
Bevestigingscode: *
Voer de code in exact zoals je die ziet. Let op hoofdletters, een nul heeft een diagonale lijn.
Tijden zijn in GMT + 2 uur
Ga naar:
Kies forum
Bedrijfsmatig
----------------
Geluid op de werkplek
Geluid naar de omgeving
Particulier
----------------
In het huis
Om het huis
Hobby en vrije tijd
Geluid en Geluidregelgeving
----------------
Akoestiek
Expert-forum
Forumgerelateerd
----------------
Informatie over dit forum
Off Topic
Feedback
Onderwerp
Auteur
Bericht
Geluidforum
Geplaatst: Ma Mei 30, 2016 4:27 pm
Onderwerp:
Beeldmateriaal vanuit backup, elders gehost, toegevoegd.
Eric Desart
Geplaatst: Vr Nov 19, 2010 9:44 am
Onderwerp:
Bedankt voor de aanmoediging en vriendelijke woorden.
Dit was inderdaad een lastige en behoorlijk tijdrovende (maar ik vind het leuk werk).
En de waarde van dit origineel rapport en de overname en verwerking van een deel van deze data in ASTM standaards (= Amerikaanse ISO) maakte dat ik deze gegevens bruikbaarder wou maken.
Moest ik de waarde van zo'n bron niet kunnen plaatsen of inschatten zou ik dit werk niet doen.
Ik heb betrokken ASTM standaard. Het is door de vraag/probleemstelling van Trimoxie dat ik een getalmatig overzichtje wou hebben in functie van breder spraakniveau.
En het wel of niet delen is een keuze van de moment
Dit rapport en gerelateerde curves werd mij jaren geleden geadviseerd door Noral Stewart, een Amerikaans akoesticus en lid van ASTM, ASA enz..
http://www.stewartacousticalconsultants.com/people.html
Geluidforum
Geplaatst: Do Nov 18, 2010 1:11 pm
Onderwerp:
Dank voor deze waardevolle bijdrage. Het moet een best werk zijn alles netjes in die grafiekjes te kunnen presenteren
Eric Desart
Geplaatst: Do Nov 18, 2010 12:25 pm
Onderwerp: Stemgeluid
Aan de hand van een ander topic had ik een grafiek ingevoerd waarvan ik de waarden niet juist kende wat het moeilijker maakt om hier verdere berekeningen met uit te voeren.
http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?p=3588#3588
Ik heb deze grafiek nu gedigitaliseerd zodat deze beter bruikbaar worden.
Dit was de originele grafiek waarvan sprake:
Bron:
Practical hearing aid selection and fitting
Auteur: Henry Tobin, Tamara T. Sowell,
United States. Veterans Health Administration. Scientific and Technical Publications Section - 1997
Dit zijn de gedigitaliseerde en verder bewerkte versies:
Originele dB(Lin) waarden
Naar dB(A) waarden omgerekende waarden.
Spectrum gemiddelde mannenstem bij diverse spraakniveaus in dB(Lin) = Lineair/ongewogen
Spectrum gemiddelde mannenstem bij diverse spraakniveaus in dB(A) = gewogen
Dergelijke kunnen gebruikt worden voor isolatie-, privacy en hinderberekeningen, enz.
Hoe er rekening mee dat de nauwkeurigheid van dergelijke gedigitaliseerde waarden afhankelijk is van de kwaliteit van de figuur die je digitaliseert.
In deze figuur (zie boven) was het lastig de juiste lijnen te vinden in het laagfrequent gebied van 125 Hz tot 200 Hz waar de curves elkaar overlappen (het is een beetje pragmatisch dat je een aantal veronderstellingen integreert). Het gaat hier echter om een gebied dat zelden definiërend zal zijn in functie van vervolgberekeningen.
Normaal kunnen dergelijke waarden (rest curves en spectrum) met dergelijke digitaliseer-technieken teruggevonden worden met toleranties in tienden van een dB.
Er zijn meerdere studies rond stemgeluid. Deze kunnen in dit topic samengebracht worden naargelang ze belangrijk zijn of ter sprake komen.
Zo is het (voor geïnteresseerden) boeiend te onderzoeken in hoever gekende isolatie-ééngetalswaarden representatief zijn voor typisch stemgeluid.
Powered by